iCAx开思网

标题: (求助)三凌系统,G05 P3功能 [打印本页]

作者: mei-ya    时间: 2006-1-23 20:03
标题: (求助)三凌系统,G05 P3功能
今天来了一台机,三凌系统,装机师傅说有G05 P3功能但是插入G05 P3后面不能有G00指令.否则程式出错,但是我出的程式一提刀就有G00 Z多少,烦大家帮我解决一下
作者: mf    时间: 2006-1-23 21:17
机械参数里面设定指定高速值为进给...
作者: mei-ya    时间: 2006-1-24 09:40
各位大哥请帮帮忙好吗?
%
O0100
G17 G40 G49 G80
G91 G28 Z0
M06 T01
G90 G54 G00 X0 Y0
G43 H01 Z50.
Z50. S1592 M03
G05 P3
G00 X43. Y0.0 Z50. M09----------怎样将G00 改为G01或改在G05 P3前面
Z1.
G01 Z-2. F105
X45. F350
G02 I-45.
G01 X43.
Z50. F15000
Z-1.
Z-4. F105
X45. F350
G02 I-45.
G01 X43.
Z50. F15000
Z-3.
Z-5. F105
X45. F350
G02 I-45.
G01 X43.
G00 Z50.----------怎样将G00 改为G01或改在G05 P0后面
G05 P0
M09
M05
M30
%
作者: sjhxs    时间: 2006-1-24 10:00
原帖由 mei-ya 于 2006-1-23 20:03 发表
今天来了一台机,三凌系统,装机师傅说有G05 P3功能但是插入G05 P3后面不能有G00指令.否则程式出错,但是我出的程式一提刀就有G00 Z多少,烦大家帮我解决一下


    将下图的G00改成G01保存后退出
作者: mei-ya    时间: 2006-1-24 13:40
问题已解决,感谢sjhxs




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3