iCAx开思网
标题:
灯具防水
[打印本页]
作者:
张佳
时间:
2009-3-7 09:13
标题:
灯具防水
个位大虾。。我这里有一款灯饰。他们是由很多掉灯用刚丝连接组成。现在外壳四周的防水我
已做到。可是那个吊刚丝的位置,,还有电线的位置还没有好的想法。。{吊刚丝和电线是一个出口。}希望各位高手多多提宝贵意见。小的
期待中 注意要控制成本。以及装配部门的时间。。盼
本帖最后由 wangxbjing 于 2010-8-27 17:57 编辑
作者:
zplane1
时间:
2010-8-27 17:47
旁边要做护线设计,还要测试拉力!,必要的话AG12固定头。
作者:
夜游神
时间:
2010-8-27 22:10
我们以前都是用PG螺丝的
作者:
liu_q_m007
时间:
2010-8-28 02:35
电线和钢丝做成OVERMOLD, 可以保证电线和钢丝之间不会漏水,然后overmold和灯具之间的防水就好做了.