iCAx开思网
标题:
请教各位这个风路散热设计合理吗
[打印本页]
作者:
xiuping_zhuo
时间:
2011-6-1 07:48
标题:
请教各位这个风路散热设计合理吗
请教各位这个风路散热设计合理吗?
作者:
yyz1126
时间:
2011-6-1 10:30
进口 出口 最好在一直线上
但不知你的产品有何限制
作者:
a283163183
时间:
2011-6-1 11:10
不知道柜体内部主要的热源在哪块
个人感觉这样的风道 有几处回流低速区
作者:
serene_cao
时间:
2011-6-1 12:40
这样的风流 ? 有导风管吗 ? 如果有的话就可以
作者:
xiuping_zhuo
时间:
2011-6-1 12:57
补充说明一下,热源在青色线上,且没有导风管,请教这样有无大的瑕疵.
作者:
qqaazzwwss
时间:
2011-6-2 22:40
中间增加隔离板,将风道分为左右两个。
作者:
daiban361
时间:
2011-6-3 11:55
qqaazzwwss 发表于 2011-6-2 22:40
中间增加隔离板,将风道分为左右两个。
这个想法不错,目前的方案应该也没大问题
作者:
daiban361
时间:
2011-6-3 11:56
热空气是上升的 出风口要尽量高
作者:
xiuping_zhuo
时间:
2011-6-3 12:59
6楼的意见不错,请教还有无大的瑕疵呢?