    励磁柜绕组的修理可分为局部处理和线圈重绕两种。
    (1)局部处理
    表面断线或短路时,可去掉损坏的几匝,即先剥开外包绝缘层,把损坏的线匝去掉,然后用同规格的导线对接上补绕足够的匝数。焊好引线片,再用玻璃丝带扎紧,重新涂漆烘干。
    (2)线圈重绕
    当线圈内部短路、线圈接地使线圈烧毁或线圈老化时,均需要重新绕线。
    拆卸定子
    用内径千分尺测量磁极中心处的径向距离和主极间的距离,做好记录。
    记下各电缆线的连接关系及各引出线标志,绘出接线草图。
    测定各磁极绕组的极性并做好记录。
    松开磁极紧固螺栓,逐个取下磁极。同时注意记录各磁极和机座间垫片的种类、厚度和数量,主机垫片用以调节电机转速。换向极垫片分磁性(硅钢片)和非磁性(黄铜片)垫片两种,分别用于高速换向极的第一和第二气隙。这些垫片在重装时务必保持原样。
    从磁极上取下线圈支撑、上绝缘托板、线圈、下绝缘托板,记录相应位置。
    绕制励磁柜线圈
    并励绕柜组的绕制。制作绕线模是绕制并励主极绕组的前期工作。线模由模心和挡板两部分组成。绕线模的尺寸可根据原绕组的尺寸或直接测量磁极铁芯而定。考虑到绕组、绕组间隙及垫放绝缘等因素,线模长、宽要比主极铁芯适当大些,确定线模尺寸的经验数据。详情请点击励磁柜https://www.xfthdq.com/