iCAx开思网

标题: 有Outdoor机柜设计请进 [打印本页]

作者: zgy2002    时间: 2004-2-20 13:20
标题: 有Outdoor机柜设计请进
最近公司为满足MOTOROLA要求,需设计一款室外机柜”OUTDOOR“,IP55,室内环境温度-40度至50度,当然需加空调,还有放电池100AH四个,要求机柜尺寸在1500HX750WX600D,如有高手请不吝赐教:如何能达到IP55?空调如何安置?
作者: wcg66    时间: 2004-2-20 16:50
你可去上海威图或APW(https://www.apw.com)公司咨询嘛!
作者: greenpath    时间: 2004-2-20 17:57
我以前就是做室外基站的。我估计你做的这个产品也是基站产品。
  
从结构设计来说,室外产品的主要难点在于:
1、文控设备
2、室外防护(包含防水、防霉、防盐雾)
  
IP55主要是靠整体结构布局和工艺材料的使用,其中包含有一些防水槽的巧妙设计。
  
空调的布局可以考虑顶置、侧置以及门上安装等多种形式。它们各有有缺点。
其中顶置需要考虑冷YING水,侧置占的空间较大,操作维护会有一定难度,并且有局部的热点。门装空调需要考虑门的强度。
  
另外,给北美公司设计的产品需要考虑NEBS认证,这个认证对室外基战来说主要难点在噪音和振动试验。
另外你也要小心你的电池仓的设计,安规认证时要求密封。
还有你要保证在-40度启动,也需要考虑启动温度的问题。
  
总的来说,室外基战是电信产品中最难设计的东西之一。因为基战类产品本来就是功率大大、散热量大、防护要求高。
作者: NEWPLAN2003    时间: 2004-2-21 08:34
我们公司是做机电产品设计的, 也设计过室外机柜, 如有合作意向, 请联系4725016@163.COM
作者: zgy2002    时间: 2004-2-24 13:06
非常感谢greenpath 以及各位给的建议,另我想请教greenpath,如果装空调是否还需有通风孔与外界交换,怎样保证IP55
作者: greenpath    时间: 2004-2-24 18:14
空调处的IP55主要由空调供应商来保证,需要内外循环分开。在机柜上只要开合适的百叶窗之类的结构,这方面的结构需要保证空调水或者外界进水能够流出。
作者: xiangbalao    时间: 2004-2-24 21:09
楼主,偶在公司里有做outdoor的电子产品,我们的要求是IP65或IP43,如果你有兴趣可以把你的设计要求和零配件图传给我,我给你参考一下;如果不方便的话那就算了。surperfog@163.com




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3