  输送电线路设备:无源滤波器介绍
  简介:
  GSTFC系列低压(动态)无功补偿装置(以下简称装置)是我公司根据电力系统无功补偿技术要求,结合多年研制生产电力设备的实践经验,开发的无功补偿偿装置。装置为电力部门和电力用户专门设计,能够有效补偿无功功率,抑制电网谐波,提高电能质量,降低损耗,是不可缺少的节能设备。
  装置采用控制器跟踪系统无功负荷的变化,以无功功率和功率因数作为投切判据,自动合理投切。装置以大功率可控硅模块作为电容器投切开关,并在电容器支路串联电抗器,该产品以快速动态补偿无功和抑制谐波为主要功能,特别适用于冲击大、波动频繁、谐波严重的电网;可集共补和分补于一体,极大地方便满足了不同负载特性场合的需求。产品体积小、无噪声、投切无触点、响应速度快,是有触点低压无功补偿的更新换代产品。装置适用于690V及以下低压配电网,可广泛用于户外台式变压器、室内配电室、箱式变电站以及冶金、机械、汽车制造、铁路、化工等企业用户进行自动跟踪补偿、配电监测和谐波治理。
  ※全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器,操作简便。
  ※电容器投切开关采用可控硅无触点开关。
  ※采用过零投切技术,实现投切无电流冲击。
  ※快速动态响应,20ms内实现动态跟踪补偿。
  ※补偿装置具有完善的故障自诊断功能和齐全的显示功能(能对过压、欠压、低负荷、电流谐波、电压谐波超限报警显示),在无人值守的情况下能可靠稳定地运行(能监测电网电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、频率、总谐波电压畸变率、总谐波电流畸变率、电容器投切状态等),电容器投切控制程序支持等容、编码及滤波控制投切方式,并具有手动补偿和自动补偿两种工作方式。
  ※柜内电容器可采用△接法、△+Y接法或Y型接法,实现共补与分补合理配置,既适用于三相平衡负载,又适用于三相不平衡负载,以最优补偿方式满足用户现场需要。
  电容器支路串联干式铁心电抗器,可选择抑制谐波或滤除谐波。
  ※封闭式金属柜体,防护等级为IP30,主要元器件由塑壳断路器、熔断器、无功补偿控制器、可控硅无触点开关、触发模块、干式铁心电抗器、电力电容器及配套元件等部件组成。
  ※应用场合:负载功率因数低、变化范围大、变化速度快、对电压波动和动态补偿有较高要求的用电场合,如电力,机械制造、汽车、冶金、造船、港运、铁路、煤矿、化工、油田等行业。