近日,本人遇到一个问题。
有一套圣万提的热流道系统(成型塑胶:PA+30%GF, 温度设定为300度),一共四组温控系统。当接上温控箱加加热时,有两组升温很慢,其它两组升温很快。(起初认为,升温很慢的两组是控制分流板的;其它两组是控制热嘴的)
但是,过了很久,那两组到110度,就升不上温度了,过了一会,温控箱报警了。报警的内容是感温线断开。
是什么原因呢?
后来,圣万提的人过来后,说他们的感温线是K型的,原来如此。
为什么会出现这中现象呢?
原来就是,温控箱的KJ 型设定,与使用感温线的KJ 型的没有匹配好
当时,热流道用是K型感温线,而温控箱使用的是 J 型的模式
下图:热电偶的特性曲线
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
从图上看出,在相同的温度,比如在300℃,J型热电偶的热电动势为18K型热电偶的热电动势为14
也就是说,在相同温度下,K型热电偶的热电动势小于J型热电偶的热电动势.
因此,当热流道用是K型感温线,而温控箱使用的是 J 型的模式时。实际输出的功率小于理论需要的功率,所以温度始终加不上去。
此只是个人的意见,希望和大家讨论