马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
近日,本人遇到一个问题。 有一套圣万提的热流道系统(成型塑胶:PA+30%GF, 温度设定为300度),一共四组温控系统。当接上温控箱加加热时,有两组升温很慢,其它两组升温很快。(起初认为,升温很慢的两组是控制分流板的;其它两组是控制热嘴的) 但是,过了很久,那两组到110度,就升不上温度了,过了一会,温控箱报警了。报警的内容是感温线断开。 是什么原因呢? 后来,圣万提的人过来后,说他们的感温线是K型的,原来如此。 为什么会出现这中现象呢? 原来就是,温控箱的K和J 型设定,与使用感温线的K和J 型的没有匹配好 当时,热流道用是K型感温线,而温控箱使用的是 J 型的模式 下图:热电偶的特性曲线 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 从图上看出,在相同的温度,比如在300℃,J型热电偶的热电动势为18,K型热电偶的热电动势为14。 也就是说,在相同温度下,K型热电偶的热电动势小于J型热电偶的热电动势. 因此,当热流道用是K型感温线,而温控箱使用的是 J 型的模式时。实际输出的功率小于理论需要的功率,所以温度始终加不上去。 此只是个人的意见,希望和大家讨论 |