我在这里传一篇热水设计的文章,希望在通信行业的朋友来讨论,积累经验。
风路的设计方法v
风路的设计方法 :通过典型应用案例,让学员掌握风路布局的原则及方法。
v 产品的热设计计算方法 :通过实例分析,了解散热器的校核计算方法、风量的计算方法、通风口的大小的计算方法。
v 风扇的基本定律及噪音的评估方法:了解风扇的基本定律及应用;了解噪音的评估方法。
v 海拔高度对热设计的影响及解决对策:了解海拔高度对风扇性能的影响、海拔高度对散热器及元器件的影响,了解在热设计如何考虑海拔高度对热设计准确度的影响。
v 热仿真技术:了解热仿真的目的、要求,常用热仿真软件介绍。
v 热设计的发展趋势:了解最新散热技术、了解新材料。
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 设计要点
ü 机柜的后门(面板)不须开通风口。
ü 底部或侧面不能漏风。
ü 应保证模块后端与机柜后面门之间有足够的空间。
ü 机柜上部的监控及配电不能阻塞风道,应保证上下具有大致相等的空间。
ü 对散热器采用直齿的结构,模块放在机柜机架上后,应保证散热器垂直放置,即齿槽应垂直于水平面。对散热器采用斜齿的结构,除每个模块机箱前面板应开通风口外,在机柜的前面板也应开通风口。
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 设计案例
风路设计方法
v 自然冷却的风路设计
Ø 典型的自然冷机柜风道结构形式
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 设计要点
ü 如果发热分布均匀, 元器件的间距应均匀,以使风均匀流过每一个发热源.
ü 如果发热分布不均匀,在发热量大的区域元器件应稀疏排列,而发热量小的区域元器件布局应稍密些,或加导流条,以使风能有效的流到关键发热器件。
ü 如果风扇同时冷却散热器及模块内部的其它发热器件,应在模块内部采用阻流方法,使大部分的风量流入散热器。
ü 进风口的结构设计原则:一方面尽量使其对气流的阻力最小,另一方面要考虑防尘,需综合考虑二者的影响。
ü 风道的设计原则
风道尽可能短,缩短管道长度可以降低风道阻力;
尽可能采用直的锥形风道,直管加工容易,局部阻力小;
风道的截面尺寸和出口形状,风道的截面尺寸最好和风扇的出口一致,以避免因变换截面而增加阻力损失,截面形状可为园形,也可以是正方形或长方形;
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 典型结构
风路设计方法
v 强迫冷却的风路设计
Ø 电源系统典型的风道结构-吹风方式
风路设计方法
热设计的基础理论
v 自然对流换热
Ø 大空间的自然对流换热
Nu=C(Gr.Pr)n.
定性温度: tm=(tf+tw)/2
定型尺寸按及指数按下表选取