iCAx开思网

标题: PC---NC 间通信的八条抗干扰措施 [打印本页]

作者: Michael-Wu    时间: 2005-10-25 02:34
标题: PC---NC 间通信的八条抗干扰措施
给大家吃颗救心丸:PC---NC间通信的八条抗干扰措施
-------------------------

1/、连接线尽量短,以1.5米的屏蔽线为佳,在工业环境里,超过3米通信,码元畸变就比较严重了,RS232的15米理论传输距离不可能做到安全;

2/、不得不采用长线传输的,长线应穿铝皮的护套波纹管走线。另外最好采用RS485接口,即在两端加RS232--RS485的转换器(不贵,几百块钱),因为RS232是5V电平,而RS485是24V电平,抗干扰能力强很多;

3/、采用增强的传输协议(以软件校验的方式纠错),如FANUC的DATA SERVER。

4/、采用抗干扰能力较强的工控机和笔记本,尽量不用普通电脑;

5/、电脑下面应垫一块绝缘的胶皮/橡皮,或放在木桌上,不能直接放在铁皮桌上(一点接地原则);

6/、等离子体、电焊等放电加工设备应远离数控机床;

7/、操作工不得带手机上岗;

8/、如果钱少买不起三相稳压电源的,可以给机床配台隔离变压器。十个千瓦的也才两、三千(这个已经不仅仅是通信问题了,稳定系统更要紧,呵呵)。

要求有些严格了,但这都是便宜、易行的办法。一旦出事,可不是几千元的事,准备工作做得专业些,有利于安全生产。相信有过教训的人最能理解安全生产的重要。

就这些,以后想到新的再提。

[ 本帖最后由 Michael-Wu 于 2005-10-25 01:50 编辑 ]
作者: 雪人2000    时间: 2005-10-25 07:12
偶公司的RS232传输线都超过15米,偶们都是带手机上岗。
作者: PowerDNC    时间: 2005-11-22 20:39
标题: 采用串行口光电隔离器
一、 主要性能

1.  保护串行口,有效地防止因带电插拔几其他原因引起的串行口损坏。

2.  RS-232C实现远距离通讯,通讯距离可延长至1~20公里。9600Bmp时大于1公里。

3.  两个RS-232C串行口之间实现电隔离,隔离电压脉冲1500V,持续电压700 V。

4.  不用外接电源,内部采用信号电平作DC-DC变换后供电,使用方便。

5.  传输线无需屏蔽。串口光隔离器的传输线中是IPP=20Ma的电流环传送数据,有很强的抗电场干扰能力。   

二、工作原理

利用RS-232C输出信号与光耦器件组成电流环,接收电路将光耦合进来的信号还原成满足RS-232C接口要求的信号电平。接收电路由DC-DC供给接近±12V的电源,RS-232C的供电取自串口的RTS或DTR信号。

https://www.powerdnc.com/资料_光电隔离器的主要性能与工作原理.htm
 