找回密码 注册 QQ登录
一站式解决方案

iCAx开思网

CAD/CAM/CAE/设计/模具 高清视频【积分说明】如何快速获得积分?快速3D打印 手板模型CNC加工服务在线3D打印服务,上传模型,自动报价
查看: 11834|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[广告] 安全自熄式钢制桥架的安装细节

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2013-10-14 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
   1安全自熄式钢制桥架https://www.zt-56.com/gangzhiqiaojia/安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。由钢制电缆桥架引出的配管应使用钢管,当桥架需要开孔时,应用开孔机开孔,开孔处应切口整齐,管孔径吻合,严禁用电、气焊割孔。钢管与桥架连接时,应使用管接头固定。
   2.桥架支、吊架沿安全自熄式钢制桥架走向左右的偏差不大于10mm.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
   3. 安全自熄式钢制桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5-~-3m,电缆桥架垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。钢制电缆桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。
   4.当直线段安全自熄式钢制桥架超过3 Dm,铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15th,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板。
    5. 安全自熄式钢制桥架在穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃。防火隔离段施工中,应配合土建予留洞口,在洞口处予埋好护边角钢。施工时根据电缆敷设的根数和层数用L50×50×50角钢制作固定框。同时将固定框焊在护边角钢上。将钢制电缆桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。钢制电缆桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3D打印手板模型快速制作服务,在线报价下单!

QQ 咨询|手机版|联系我们|iCAx开思网  

GMT+8, 2024-11-27 11:27 , Processed in 0.021753 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2024 www.iCAx.org

快速回复 返回顶部 返回列表