探讨电气间隙

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2002-12-9 18:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在设计产品时,相信大家经常用到电源板等高压部件,问题是最小设计多大电气间隙是安全的,并如果安全距离达不到,是如何防止的
  
问的好,加分。::g
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
26
发表于 2010-12-7 21:39:11 | 只看该作者
very well for us to study.
25
发表于 2005-10-11 18:44:07 | 只看该作者
做结构设计,只要有高于36V电压的,就要涉及到爬电距离和电气间隙.特别是做家电的,必须了解这方面的知识,否则打死人的话,如果是一个美国佬,可能会赔上几百万美元,因在浙江地区做的家电比较低档,常有不做测试,过安规时拿钱买过,结果就有因使用小家电被打死的事故,并且不只一家.望各位同位谨记.
因美国的电压和欧州的电压不一样,所以对爬电距离和电气间隙有不同的要求,如果在有空间的情况下,尽量做大.一般情况下美国的(UL)比欧洲(TUV)的要求要严格得多,一般能过UL的,就不会有问题.

以上是随记,如有不对之处,望各位同位指正.
24
发表于 2005-10-11 17:26:44 | 只看该作者
GB14048.1中附件有详细的数据,包括电气间隙和爬电距离
不好意思,这些GB在哪里可以免费查?
23
发表于 2005-10-11 16:49:10 | 只看该作者
谢谢
22
发表于 2005-10-5 14:00:56 | 只看该作者
原帖由 benbenbear 于 2003-1-3 16:29 发表
我是做家电的,我来说两句。
引用GB4706.1
爬电距离  两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短距离
电气间隙  两个导电部件之间,或一个导电部件与器具易触及表面 ...

    GB14048.1中附件有详细的数据,包括电气间隙和爬电距离
21
发表于 2003-1-3 16:29:14 | 只看该作者
我是做家电的,我来说两句。
引用GB4706.1
爬电距离  两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面测量的最短距离
电气间隙  两个导电部件之间,或一个导电部件与器具易触及表面之间的空间最短距离
想具体了解可以查看GB4706.1 29.1
我想把它写出来,太累啦!不好意思
20
发表于 2002-12-18 21:07:33 | 只看该作者
此問在電器行業的安規里有具體規定
19
发表于 2002-12-15 00:09:16 | 只看该作者
我就是电气间隙设计过小,被处长很很K了一顿,那个掺呢。。。
18
发表于 2002-12-10 21:14:42 | 只看该作者
通常在碟机中要求电源板高压部分距周边有6mm以上的间隙,这与电压高低和采取的绝缘措施有关。不同的认证,如UL,CE,3C等,要求也有一点不同。如果做3C认证,可查阅GB8898-2001。