【求助】急!镀锌钢板的接地问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2003-7-25 08:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟目前设计上碰到一个菜问题,我所用的镀锌钢板,厚0.8,在镀锌层一侧表面连接地线,发现接地性能很差,不知是钢板质量问题,还是本来就会这样。
请各位高手指教。谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
10
发表于 2003-7-29 10:30:03 | 只看该作者
请钣金高手指教,一般镀锌钢板可以用哪些液体做为最后的清洗液。
9
发表于 2003-7-29 10:28:33 | 只看该作者
谢谢,现在厂家用三氯乙烯清洗,导电性能是好了很多,但我担心镀锌层被破坏,容易生锈
8
发表于 2003-7-27 22:04:08 | 只看该作者
你可以先用万用表测量,看是否是板材的问题
你的做法没有错,镀锌层应该是导电的,看看是否是其他的地方有问题。
7
发表于 2003-7-25 15:59:58 | 只看该作者
谢谢,恕我无知,想问一下,这样接地,从钢板算起,紧接着最下面是花垫,然后是接地线端部的金属环,然后是螺钉,对不对?
再问一下,那我另外一个接地的部件弹簧怎么办,如图中所示,弹簧中间也是接到毛刺面上,两端接触别的需要接地的部件。请指教

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
6
发表于 2003-7-25 14:16:58 | 只看该作者
如图:我们这是这样做的,而且接地线的螺钉必须是带花垫儿的细纹自攻螺钉

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
5
发表于 2003-7-25 13:23:19 | 只看该作者
版主能说得更清楚一些么,有没有国家标准可以查寻直径的地方。
另外,我还有一个地方是需要接地的,所以用了一根弹簧,线径0.3mm,弹簧的一处接触式连接这块钢板的毛刺面,另一端连接需要接地的金属,效果很差,但弹簧接触到毛刺面是很可靠的。这个地方我想不可能用螺钉,那么有没有什么镀锌钢板毛刺面是导电的。
谢谢斑竹,谢谢weizq73
4
发表于 2003-7-25 12:52:02 | 只看该作者
记住接地一定要加内齿或外齿垫圈,可以刺破表面镀层,保持连接状态。
3
发表于 2003-7-25 12:37:48 | 只看该作者
接地是有国标要求的,好象要用螺钉的,
螺钉处镀锌时做保护处理!
2
发表于 2003-7-25 08:40:55 | 只看该作者
不,搞错了,应该是毛刺面一侧。