在设计产品时,相信大家经常用到电源板等高压部件,问题是最小设计多大电气间隙是安全的,并如果安全距离达不到,是如何防止的
  
问的好,加分。::g
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!
2
发表于 2002-12-9 19:30:26 | 只看该作者
这类产品没有做过!
期待高手。。。。。。。。。。。。。。。
3
发表于 2002-12-9 20:48:34 | 只看该作者
泥巴 wrote:
在设计产品时,相信大家经常用到电源板等高压部件,问题是最小设计多大电气间隙是安全的,并如果安全距离达不到,是如何防止的  
   
  问的好,加分。::g

  
这个找一些电磁方面的书上有相关介绍,大概意思是某一特定条件下单位距离介质放电的衰减系数计算出来.因为年头久记不太清楚,抱歉!
4
发表于 2002-12-9 23:40:15 | 只看该作者
:O)谢谢,谢谢,非常感谢:O),我还想呢,我的题做的那么臭,估计不会给我加分,谁知道原来是这给加分了。谢谢谢谢,多多益善:^):^)
5
发表于 2002-12-9 23:41:14 | 只看该作者
期待高手讲解
6
发表于 2002-12-10 09:26:29 | 只看该作者
我是做开关接插件的
  
爬电距离,电气间隙和通过密封胶的距离也是我须考核的指标
  
我讲讲我们行业的标准不知道对大家有没有用~~~~~~~~~~~~~~
头像被屏蔽
7
发表于 2002-12-10 09:37:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8
发表于 2002-12-10 09:40:10 | 只看该作者
爬电距离:
    1.不同极性的带电部件之间。  4mm (1)
    2.带电部件与:              3mm
      —易触及的绝缘材料部件和接地的金周部件之间,
      —接地电路部件之间,
      —支承暗式插座底座的金属框架之间,
      —用以固定固定式插座底座、盖或盖板的螺钉或零件之间,
      —外部装配螺钉之间,插头插合面上的及与接地电路相隔离的螺钉除外。
    3·当插头完全插人时,插头的插用及与插用连接的金周部件与同一系统的插座中易触及未接地金
       周部件之间,而且这些易触及部件是处于最不利结构的情况下。6mm (4)
  
    4·当插头完全插入时,插座中易触及的未接地金用部件“与同一系统中插头的插销及与插销相连
       的金用部件之间,而且插销及与其连接的部件是处于最不利结构的憎况下”。6mm (4)
    5.当不插插头时,插座的带电部件与其易触及的未接地金属部件之间。        6mm  (4)
电气间隙:
    6·不同极性的带电部件之间。 3mm
    7.带电部件与:             3mm
      —第8项和第9项未提及的易触及绝缘部件和接地金属部件之间,
      —接地电路部件之间,
      —立承暗式插座底座的金周框架之间,
      —用以固定固定式插座底座、盖或盖板的螺钉或零件之间,
      —外部装配@灯之间,插头插合面上的及其与接地电路相隔离的螺钉除外.
    8.带电部件与:4.5mm
      —在插座处于最不利位置的情况下专门接地的金后盘”之间,
      —在插座处于最不利位置的情况下无绝缘衬垫的不接地金属盘之间。
    9.带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间。6mm
    10.带电部件与明装式插座的底座里导线四槽(如有)的底部之间。3mm
   巨过密封胶的距离:
    11·覆盖了至少2 mm密封胶的带电部件与明装式插座的底座的安装表面之间。 4mm(1)
    12.覆盖了至少 2 mm密封胶的带电部件与明装式插座的底座里的任何导线凹槽(如有)底部之
     
  是否合格,通过测量检查。
    对可拆线的电器附件,测量要在接上表3中规定的最大横截面积的导线的试样上进行,还要在不接
导线的试样上进行。 2.5mm
                                                                                                             
l)对板定电压不大于 250 V的电器附件,此值要降至 3 mm。
2)螺钉及其类似零件除外。-
3)最不利结构可以通过有关系统的相应标准中规定的量规来检查。
4)对额定电压不大于 250 V的电器附件,此值要降至 4.5 mm。
5)专门接地的金属盒是指仅适用于在要求将金属盒接地的电气装置里使用的金属盒。
9
发表于 2002-12-10 10:02:29 | 只看该作者
楼上的兄弟!
好,
继续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
10
发表于 2002-12-10 10:23:03 | 只看该作者
谢谢斑竹加分,为了对得起这一分,
我再来补充说明一下,对与我们设计比较重要的一点,
就是怎么样来计算电气间隙
(画图太难,就用标准的的图文行吗??)