原帖由 zhuixue2003 于 2006-2-6 14:00 发表 我加工店的空压机前的保险丝老是烧掉,启动的时候电流很大,电灯都会暗一点,根据电工的建议装了交流接触器,可还是没用,请问各位老师有没有办法?跪谢!
原帖由 zhuixue2003 于 2006-2-9 14:23 发表 多谢,请问哪里有买?
原帖由 Michael-Wu 于 2006-2-6 22:53 发表 加装一个电机软启动器(星---三角形起动)。
原帖由 三郎 于 2006-2-10 07:23 发表 学习中.... 菜鸟求教: 加装电机软启动器后会是什么情况?? 灯不会闪了?还是不会在出现保险丝烧断的事情??
原帖由 Michael-Wu 于 2006-2-10 19:43 发表 三相鼠笼式异步电机~~~~~~~就会跳闸或烧保险。 解决~~~~~~~~~~~~~~电机起动时的大电流问题。 这个~~~~~~~~就叫电机软起动器