   1安全自熄式钢制桥架https://www.zt-56.com/gangzhiqiaojia/安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。由钢制电缆桥架引出的配管应使用钢管,当桥架需要开孔时,应用开孔机开孔,开孔处应切口整齐,管孔径吻合,严禁用电、气焊割孔。钢管与桥架连接时,应使用管接头固定。
   2.桥架支、吊架沿安全自熄式钢制桥架走向左右的偏差不大于10mm.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
   3. 安全自熄式钢制桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5-~-3m,电缆桥架垂直敷设时,固定点间距不宜大于2m。钢制电缆桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。
   4.当直线段安全自熄式钢制桥架超过3 Dm,铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15th,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板。
    5. 安全自熄式钢制桥架在穿越防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃。防火隔离段施工中,应配合土建予留洞口,在洞口处予埋好护边角钢。施工时根据电缆敷设的根数和层数用L50×50×50角钢制作固定框。同时将固定框焊在护边角钢上。将钢制电缆桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。钢制电缆桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。