iCAx开思网

标题: 请问谁知道如何更改cincinnati的传输软件参数? [打印本页]

作者: 西坡居士    时间: 2004-2-17 10:40
标题: 请问谁知道如何更改cincinnati的传输软件参数?
在机床上能更改相关的如停止位,数据位等参数,但无法更改这个DCDNC里的参数,如下图。请能者告知一二,先谢谢了
作者: sword-kent    时间: 2004-2-17 11:05
这个
作者: sword-kent    时间: 2004-2-17 11:07
1
作者: sword-kent    时间: 2004-2-17 11:08
2
作者: sword-kent    时间: 2004-2-17 11:10
3
作者: sinderal    时间: 2004-2-17 11:31
還在用DOS介面的DNC啊.....
作者: 西坡居士    时间: 2004-2-17 13:14
谢谢。十分的谢谢。
我去试试。。。。。
我们一共六台加工中心,别五台都在用windows下的传输软件了。
可这台抵扎的机床我拿它十分没有办法。。。。。十分的受累。
作者: 西坡居士    时间: 2004-2-17 13:44
谢谢Sword kent兄,但是你的软件好像与我的不大一样啊,我下载了去试试,机床好像不认得(有可能不清楚使用的方法也有可能。)。可能是我的情况说的还不句子具体,情况如下:
看那个DCDNC的软件是好像专门为Cincinnati加工中心所编制的,我是这样操作的,先在计算机上运行DCDNC,就出现了第一楼的样子。然后我到加工心中的控制器CRT上操作;
PRGM.MGMT>>>>TERMINAL>>>>ENTER(回车键,激活DCDNC,出现以下菜单  1 {L}OND a part program from PC
         2 {S}AVE a part program to PC
         3 {V}IEW a part program on PC
         4 {D}IRECTORY listing of part prtgram on PC
         5 {C}HANGE current directory on PC
         6 {E}RASE  a part program on PC
         7 {F}IND block and LOND part program from PC  )
我按“1” ,然后按要求输入程序文件名》》》》ESCAPE退出,进入CONTINUS>>>>>LINE>>>>>STRATR执行程序(这在程序执行时就出现如下蓝色的提示:DEVICE CRROR -OVERFLOW)但程序还行执行(大概执行24K字节后就停止了,而我的程序实际上有500多K,提示END OF PROGRAM MISSING)。
因为这台加工中心是从别的地方拿来,我们都没有受过cincinnati的培训,之前也没有接受过Acramatic 850SX这个控制系统,所以什么也不懂。特地请求知道的人告诉一点。谢谢
作者: sinderal    时间: 2004-2-17 15:05
先回傳一個NC程序 回來PC看看行不行..
作者: 西坡居士    时间: 2004-2-17 16:42
1.如果是比较短的程序(小于48K),是可以传输的(应该不算是DNC了,因为把整个程序传到机床的内存里了)。
2.主要的提示警告是:DEVICE ERROR -OVERFLOW
           机床随带的手册上这样写:
    CAUSE
     Stop delay buffer overflowed after the device was commanded to stop transmitting data.
    CORRECTION
    Rety or check remote device for proper operation
  
而机床关于这方事的说法是This menu key when depressed allows NC part programs in excess of 48000 characters(400 feet) to be loaded into the active program area and executed in increments of 24000 characters(200 feet) from an extemal source,such as Tpye Reader or Dataline host computer. 可问题却出在这里,当执行完毕先前load的24000之后就不再读取下面的程序了。就做不成DNC了。
作者: sinderal    时间: 2004-2-17 19:56
該不會擬這台機器的Buffer只有24k?
作者: 山中岁月    时间: 2004-2-17 20:19
sinderal wrote:
該不會擬這台機器的Buffer只有24k?

很有可能的,买机器的又给辛辛那提骗了,偶们当年买辛辛那提MAX650时也是,硬盘超小,大一点的程序就要打断,痛苦,很多功能比如连续装载....都没有,问他时讲合同里没写
作者: sword-kent    时间: 2004-2-18 07:20
西坡居士 wrote:
小于24k的传输没问题,就是说单个完整的程序传输是好的,机床的单个程序导入功能正常,传输线ok,传输软件ok,程序大于24k就不行,说明问题不再传输软件的设置,线路上面,是不是没有把机床调整到dnc状态,或是机床的dnc功能有问题
作者: sinderal    时间: 2004-2-18 19:32
如果傳輸都沒有問題,就是只有DNC 大於24K有問題..  
1. 傳輸的設置可能不一樣, 一般DNC軟件都用Line, 你可能要用有Buffer限制的DNC軟件試試...
2. 如果還是有問題,肯定機床控制器DNC那邊被鎖了
作者: 西坡居士    时间: 2004-2-18 21:47
一直是这样的问题,按机床商的指示做了,也是同样的问题。我现在怀疑负责DNC的通信板有问题了。准备周五去上海换板试试看
作者: cadstudio    时间: 2004-3-23 18:27
顶!
DNC方面这里谈论的比较少
作者: las1109    时间: 2004-3-26 01:09
使用x:\dcdnc -?
显示dcdnc.exe软件帮助如下:
  
DCDNC  Version 3.0b8
  
usage:  DCDNC [/m] [/n] [/L] [/S] [/T] [/W] [dirname]
  
        /m = use COM(m) port on PC, 'm' is either 1 or 2, only COM1
             is used as default if this parameter is not specified
        /n = set data rate to 'n' which can be one of the following:
             110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600(default), 19200
        /L = disable activity log on PC
        /S = slow down display on CNC's terminal screen
        /T = no timeout during transfer to CNC (for CONTINUOUS LOAD)
        /W = allow overwrite and erasure of existing files
   dirname = path name of default working directory
  
The optional parameters  specified on the command line are evaluated
from left to right,  each parameter can appear multiple times in the
command line,  each time it appears  it applies only to the last COM
port (the 'm' parameter) specified on its left.
  
For example,  the following command line  would instruct the program
to operate COM1 port at a data rate of 2400 with no activity log and
COM2 port at a data rate of 4800 with no timeout:
  
          DCDNC /1 /2400 /L /2 /4800 /T
  
注意其中的说明
        /T = no timeout during transfer to CNC (for CONTINUOUS LOAD)
CONTINUOUS LOAD(连续调用)=DNC!!!
这样在机床侧才能实现dnc加工!
作者: 西坡居士    时间: 2004-3-26 09:14
谢谢。的确如此。
还有因为这个东西老了点。必在纯DOS下运行才可以。
作者: lkf2007    时间: 2007-5-28 20:54
我也是这个问题,楼主最是如何解决的
作者: lkf2007    时间: 2007-5-28 20:56
西坡居士最终如何解决




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3