发表于 2008-7-7 18:23:38 | 只看该作者
应该是传输线接头或机床的传输端口有问题,可以先换一条线试试看.就知道问题的所在啦
12
发表于 2008-7-7 20:01:39 | 只看该作者
我的一个客户一个月前就发生了同样的问题,让他检查下,接头,结果是接头有松动了
锁了一下,到现在没发生过问题
13
发表于 2008-7-9 01:02:45 | 只看该作者
已经解决了,谢谢大家。。是线的问题,现在换了一条线,传输没问题了
14
发表于 2008-7-15 15:38:08 | 只看该作者

可能是线的问题

我做技术的时候也碰到过,换了个线就好了,楼上说的接地也可能有问题哦
15
发表于 2008-7-29 10:27:00 | 只看该作者
我在公司也遇到过你这样的情况,连机床都开不了,最后请武汉的人来修了.最后能DNC了.但是不能用COM转USB的转接口,只好用COM直接连笔记本,不然就会不稳定,就是说电脑传得快,机床接收慢......要不你请人来修修?----花点银子吧,哈..
16
发表于 2008-7-29 13:39:48 | 只看该作者
我以前在CAXA工作过,就是这网上做广告的CAD找CAXA那个公司,他们的网络DMC在国内是算最好的了,你可以找他们的人求助的