马上注册,结交更多同行朋友,交流,分享,学习。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.机械满量程校准:输入20mA电流信号(100%),操控气信号应为0.10Mpa,此刻气缸活塞行程应为上限值;假如不为上限值,可通过调整量程拉簧的松紧来调整量程(量程小了松拉簧,量程大了紧拉簧);零点和量程需求重复调整;满量程差错要≤1%; 2.机械量程中点定位:零点和量程调准后,输入12mA电流信号(50%0.06Mpa,),调整方位变送器连接杆的方位,使其在该点要坚持与水平面笔直; 3.全行程差错校准:输入操控气信号0.02Mpa(0%),然后逐步添加输入信号0.036Mpa(20%)、0.052Mpa(20%)、0.068Mpa(60%)、0.084Mpa(80%)、0.1Mpa(100%),使气缸活塞走完全行程,各点差错均要≤1.5%;发布作者:荣华电动执行机构https://www.sdrhyb.com
|